地低成海 2011-04-03 21:33:14 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 309查看 3回答
关于钢筋算量的问题
在做手算作业的时候 答案中 提到 侧面构造通长筋 搭接 180 下部钢筋 搭接 1 上部通长筋 搭接 2 请问这些数值是什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是“180”为侧面筋的搭接长度,“1”、“2”是计算的每根主筋的接头个数。这个接头不是搭接,是焊接或者是机械连接的个数。
2011-04-04 08:22:06
-
“180”搭接长度 “1”、“2”是搭接头个数
2011-04-03 22:39:36
-
一般来讲,绑扎搭接计算的是搭接长度,机械连接计算的是搭接个数 你提到的180应该就是绑扎搭接的长度为180mm,1表示接头个数为1个
2011-04-04 17:27:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看