gschenxing 2011-04-04 09:13:33 | 河北省 其他专业 | 2008查看 1回答
超高模板问题
各位专家及老师: 这个问题我还问一下: 我是河北的,定额规定“现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算。” 现:假设砼墙的高度为3.9m。在图形算量中,计算出的模板面积中已包含了超高部分的模板面积。 1、在GBQ4.0(2008)中:定额项“A12-38现浇混凝土模板 墙 直形墙”中的标准换算是可以输入实际高度的。在换算中输入3.9后定额栏变成“A12-38+12-43*0.3 ”,这里为什么是*0.3,而不是*1? 2、如果我分两步套这项模板定额: 第一步:在第1项模板定额(3.6以下)中是输入3.9以内总工程量还是输入3.6以内工程量? 第二步:在第2项超高定额项中是输入3.6以外模板量,对吧!梁和板输入的量和第一步一样的对吗?哪些构件不需计取超高模板呢? 悬赏10分,谢谢各位!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
0.3只是3.9-3.6的实际超出部分,虽然是*0.3,但在定额中已经按*1计算了,同理如果是超出1.01就会按*2计算的,相当于+2*A12-43。 分开套是一样的,第一步套3.9m模板的实际全部量,第二部套超出部分的量,两项加起来与GBQ中标准换算后的基价是一致的。
2011-04-04 09:38:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看