ma326872627 2011-04-04 15:10:59 | 山东省 其他专业 | 567查看 2回答
柱箍筋根数
剪力墙结构,中间层高2.9,墙柱主筋三级钢12,箍筋间距100,搭接45*d,为何箍筋肢数出现39根??? 不应该是45D/60+(2900-540)/100+1=34根吗? 急用,谢谢!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子箍筋应该是上下加密的,您看看软件中的柱子箍筋根数计算公式。 点击“编辑钢筋”功能,选中要查看的柱图元,在显示的钢筋信息中双击箍筋的根数格内的数据就可以看到柱子箍筋根数计算公式了。
2011-04-04 15:47:53
-
1、搭接区的钢筋是另加的,不需要从总高度中减去这一段距离,另加的与正常布的是隔一布一,不重合的,因此计算应是45D/60+2900/100+1=39根;
2011-04-04 15:49:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看