• 关于砌体加筋

    请教各位老师! 我在墙角处设置L-4型砌体加筋,1#,2#加筋都设置为A8@500,怎么最后算出来了3种筋?长度都固定了,按照图示不是应该两根筋的长度吗,结果2#加筋数量只有一半,多出了个3#加筋,并且一半加筋长度变成了一半,这是个什么情况?(L型两边长度应该是一样的) 而且这个加筋需要设置3排,我要怎么加呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    遇到了洞口。拿在属性中输入3根呀,比如3A8@500 洞口上方或下方是通墙。 是的。 你如果是初学,就从大的方面考虑,比如计算规则、定额说明呀等等,不要在一点细小的节点上费工夫,大的问题弄通了,小的节点自然就迎刃而解了。

    2011-04-06 07:12:21 

  • 有时是软件与电脑杀毒软件冲突,产生错误的计算结果,建议用单构件输入。