蓝图伊明 2011-04-06 04:46:08 | 山东省 其他专业 | 358查看 6回答
您好,请教个钢筋问题
我用03G101的规则计算了一栋楼的钢筋,发现钢筋接头汇总表里的构件类型全是构造柱,可是我实际设置的构造柱才B12的,只有柱子才有14以上的钢筋啊 请问,对钢筋工程量有影响吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳查看你的构造柱是否有B14的钢筋,如果没有不可能在汇总表出现构造柱钢筋接头,要细心点
2011-04-06 07:20:43
-
你点---计算设置--搭接设置--看看柱---是不是没设置上,或者是柱的钢筋直径小,不需要搭接。 绑扎不统计在接头以内。
2011-04-06 06:55:14
-
你定义柱子时选择了构造柱。
2011-04-06 07:33:46
-
你好,注意检查一下计算设置里面的搭接方式是不是修改过,还有就是定义界面的属性是否正确
2011-04-06 08:28:42
-
应该不会有这种情况的,软件都是根据你的计算设置来计算的,没有看到你的工程不能确定,你也问得不太清楚。
2011-04-06 06:55:13
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看