• 防火隔板问题

    图纸上设计说明:敷设在同一电缆桥架(300*100)上消防配电线路之间采用防火隔板分隔并在金属管和电缆桥架上涂防火涂料加以保护,电缆桥架采用BVR-6mm2跨接,桥架始末端必须与PE端子板可靠连接,每段电缆桥架及其支架至少两点与桥架内镀锌扁钢可靠连接!请问各位前辈,第一问、其中的防火隔板是怎么敷设的,水平的还是垂直的?其面积怎么计算?第二问、电缆桥架采用BVR-6mm2的线跨接要不要算量?第三问、每段电缆桥架及其支架至少两点与桥架内镀锌扁钢可靠连接,这里的镀锌扁钢是不是也要计算其长度?若需要计算其长度,那么套定额的时候按什么来套定额?是按室内接地母线吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这里面指的防火隔板,是指槽式桥架内与桥架材质相同且应做防火处理的垂直设置隔板,一般不需要单独计算,包含在桥架价格内。2、桥架用的跨接线现定额里综合考虑了它的安装,材料由厂家提供,含在桥架费用中,如桥架中未含,可按相应定额参考。3、镀锌扁钢按户内接地母线单独计算。