qxl19850306 2011-04-06 14:21:13 | 北京市 其他专业 | 1738查看 2回答
关于通风管道检测的问题
通风到检测: 1.通风道检测的两种方法有漏光法检测和漏风量检测,是不是所有的通风道都要用这两种方法检测。 2.漏光法检测和漏风量检测工程量的计算方法。是不是需要检测的风道面积乘上一个系数?如果是乘上系数,这个系数是多少呢?问题补充:3.2001年北京定额 1-129和1-130是按面积计算的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,低压:一般的排风、排气、舒适的空调风,采用漏光法,100%。 二,中压:排烟系统; 采用漏光法,100%,采用漏风法20%。 三,高压:净化系统; 采用漏风法,100%。 四,计算基数:所有的风管面积。
2011-04-06 17:55:46
-
1.通风道检测的两种方法有漏光法检测和漏风量检测,是不是所有的通风道都要用这两种方法检测。对的。 2.漏光法检测和漏风量检测工程量的计算方法。不是按面积计算,是按系统计算的。没有系数。
2011-04-06 14:45:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看