fygyzy 2011-04-06 14:42:07 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5481查看 4回答
点选识别柱大样时总是提示没有找到封闭的柱截面
在点选识别柱大样时提示没有找到封闭的柱截面。我已经把柱边线都提取完了,也看不到提取的柱边线哪里有不完整的地方。请问这是怎么回事?能不能在某个识别选项内调整一下?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户你好,在识别住大样得时候,这是经常遇到得问题,原因是CAD图上得柱一端确还保留一段墙线,看着封闭,对于柱来说确实不封闭,这时候用“补画CAD线”画上一段就可以正常识别了!
2011-04-13 11:15:44
-
这可能是CAD图中柱边线本身就不完整,如果非要导入CAD图,就必须在CAD中将未封闭的柱边线合并。
2011-04-06 15:12:12
-
一些简单的构建就不要识别了。我一般最多是拿CAD图导入,寻找边线,或者范围。 CAD识别的意义不大。
2011-04-06 14:59:40
-
这可能是由于柱大样的边线本身就不封闭,或是现在很多图纸,不规范,在画的时候,在端头就缺少一道线,只是用标注来表示尺寸。 这时候,直接进行识别会提示找不到封闭的柱截面,只能定义,或是在CAD中补齐那道线,那样就有点麻烦了。
2011-04-06 21:26:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看