约束性边缘构件钢筋计算问题?
约束性边缘构件钢筋计算问题? 与之相连的剪力墙垂直与水平方向的配筋直径均为8 但是在暗柱约束性边缘构件中的纵筋为4根直径为10的三级钢筋,请问如何计算? 我采用编辑柱截面的方式来绘制箍筋及纵筋,但是汇总后发现有部分箍筋计算有误,请问能否在编辑钢筋之中把尺寸不对的地方修改过来,然后锁定该构件?此外请问在暗柱约束性边缘构件的范围内剪力墙的垂直钢筋是否还需要计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把在暗柱约束性边缘构件中的纵筋为4根直径为10的三级钢筋加在暗柱主筋里计算,像你有些箍筋不好算的直接在定义构件时在其它箍筋里输入,你如果选择的是暗柱约束性边缘构件的图形,在暗柱约束性边缘构件的范围内剪力墙的垂直钢筋是不需要计算的。
2011-04-07 11:53:41
-
1、直径不同时的搭接,以小规格为基数,计算搭接倍数; 2、能手动修改,记住锁定构件; 3、剪力墙的水平钢筋是伸到柱边的,所以需要计算; 4、暗柱和约束边缘部分都属于剪力墙一部分,也可以看做暗柱纵筋充当了剪力墙的垂直钢筋,暗柱和约束边缘部分,是没有剪力墙垂直钢筋;
2011-04-06 16:48:57
-
刚才那个有一些问题,现在来详细的说一下: 暗柱建850*600,含约束构件尺寸, 右边的钢筋为剪力墙的竖向钢筋,两根拉筋为暗柱拉筋或者设计要求。更改暗柱的两个箍筋大小,像这个图中,竖下来的箍筋不用改,只要改横向的箍筋尺寸,即改为:240*490。
2011-04-06 19:10:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看