christ1220 2011-04-06 19:58:02 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 797查看 11回答
GGJ2009中 上层暗柱钢筋直径增大的搭接问题
GGJ2009中 暗柱下层钢筋直径B12小于上层同位置暗柱钢筋直径B14,软件在下层上部搭接区域进行了搭接计算,上层暗柱钢筋是按照一整根计算的,没有在上层下部搭接区域设置搭接。为方便施工,请问如何让软件在上层下部搭接区域也设置一个搭接?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个软件目前无法处理,但我认为你可以手工计算添加进去就可以了啊 你可以向千赢官网首页登录入口反映下这个问题,后期他们应该会改进的~~
2011-04-06 20:25:12
-
上层层高按一般情况考虑,可以直接下料吧,大概会在4米左右。你要加一个搭接的话自己在单构件里加好了,实际施工时,这里是可选项,不过软件这里没有选项可以设置的。
2011-04-09 17:02:28
-
你好:软件是按规范要求做的,你要修改就是没有按要求做了,可以在定义下层暗柱时在主筋前加“*”号,软件就会按本层收头做了,上层暗柱只有下插筋了; 在主筋输入试试看,不行把截面编辑改为否。输入全部主筋。 软件计算的是对的,不要修改了。
2011-04-06 20:09:47
-
软件完全是按03G101编的,应该有搭接
2011-04-06 20:46:11
-
用户你好:像这样常见得搭接形式,软件已经默认,你只要在每层正常得输入钢筋信息就可以,软件自动按图集上得搭接形式算量!
2011-04-07 08:19:07
-
GGJ2009中 暗柱下层钢筋直径B12小于上层同位置暗柱钢筋直径B14,软件在下层上部搭接区域进行了搭接计算,上层暗柱钢筋是按照一整根计算的,没有在上层下部搭接区域设置搭接。不能为方便施工,让软件在上层下部搭接区域设置搭接的。否则会影响结构安全的。 暗柱纵筋同框架柱纵筋一样,当上层纵筋大于下层纵筋时,应该在下层上部搭接的。 你讲的那样配筋应该是可以的,但会多一个接头的,如果你是乙方,结算时这个接头甲方是不会计算的,只能自己承担这个接头的费用了。
2011-04-07 07:38:23
-
软件必然在每层下部设置一个搭接的。汇总计算之后,你查看钢筋明细表。 没有搭接,就是采取了焊接或丝接
2011-04-07 09:14:51
-
可以在属性中修改
2011-04-06 20:00:47
-
软件必然在每层下部设置一个搭接的。汇总计算之后,你查看钢筋明细表。 没有搭接,就是采取了焊接了。 所以18以上就是焊接的。
2011-04-06 20:03:04
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看