• 毛墙地面:05YJ页26楼1

    毛墙地面:05YJ页26楼1在08定额中套什么子母 顺便问一下TS----C高分子防水卷材是什么东西啊 套什么子母

    问题补充:能不能详细一点,把编码也说上

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    毛墙地面:05YJ页26楼1在08定额中应该套装饰1-1(水泥砂浆楼地面 20mm)定额子目,如果设计说明为水泥砂浆毛楼地面,则套装饰1-4(水泥砂浆楼地面 毛面厚15mm)即可; 顺便问一下TS----C高分子防水卷材是一种新型防水材料,可以套建筑7-121(SBC120防水层(冷贴满铺)400g/m22平面)或7-122(SBC120防水层(冷贴满铺)400g/m22立面)子目,将定额中的SBC120防水卷材换为TS-C高分子防水卷材即可。如果是屋面防水应该套7-50(屋面SBC复合卷材(300g/m22)冷贴满铺)子目,将子目中的SBC复合卷材换为TS-C高分子防水卷材即可。

    2011-04-07 07:52:18 

  • 05YJ页26楼1在08定额中对应套装饰分册1-1子目; TS高分子复合防水卷材是以抗穿刺性能良好的PE树脂为主防水层,通过先进的自动化生产线将其挤出与化纤无纺布一次复合成型的新型防水防渗材料。 其特点:  ●抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好、适用温度范围宽。  ●水泥粘结,基层潮湿也可施工。  ●施工简便、绿色环保、防水寿命长。 产品可广泛应用于建筑屋面、地下室、厨卫间的防水、防渗工程;也可用于水利、地铁、隧道、市政、化工等行业的防水、防渗等工程。 TS高分子复合防水卷材主要规格表 卷材类型 TS-C TS-D TS-F TS-1.2 重量(g/m2) 330 350 400 适用范围 屋面、室内 屋面、免作保护层 屋面、地下室 地下室 幅宽(mm) 1000-1500(50-150㎡/卷) 备注 涤纶短纤表面、提前订货 1.2 mm厚 TS高分子复合防水卷材性能指标 检测项目 性能要求 GB18173.1-2000 复合片FS2 断裂拉伸强度(常温),N/cm 纵向≥60 横向≥60 厚度小于0.8mm时╳80% 不透水性 0.3Mpa,30min无渗漏 低温弯折 -20℃,弯折无裂纹 加热伸缩量 延伸<2mm,收缩<4mm 撕裂强度 N 纵向≥20 横向≥20 热空气老化(80℃╳168h) 断裂拉伸强度保持率纵向≥80% 横向≥80% 耐碱性【10%Ca(OH)2╳168h】 断裂拉伸强度保持率纵向≥80% 横向≥80% 说明:目前GB18173.1-2000 标准,对TS的单位平米重量的要求是以克数为标准计量单位的,TS-A,-B,-C,-D,-E,-F,1.2是企业自行与国家标准对照而进行的,所以每个厂的TS-A,-B,-C,-D,-E,-F的所对应国标的克数是不一样的,这就造成标准的不一.部分设计人员往往采用-A,-B,-C,-D,-E,-F作为规范来设计,是因为原有的设计图籍老了,原有的生产厂家少,所以我们认为还是统一采用国家标准为好.我们的依据是国家标准没有对-A,-B,-C,-D,-E,-F作过任何说明. GB18173.1-2000 标准是等效采用日本标准JISA6008-1997,<合成高分子系列屋面防水片材>标准,参考国内相关的国家标准和行业标准而成,为目前通用的国家强制性标准.

    2011-04-06 21:27:19 