砖混结构中,顶层构造柱纵筋长度的计算?
砖混结构中,四坡水屋面,顶层构造柱的纵筋有多个算法,为什么它的锚入及搭接都不一样?1:层高一本层的露出长度一节点与柱的相交高度+节点高一保护层。这里的节点与柱的相交高度和节点高指的是什么? 在基础层,纵筋按插筋计算,上层露出高+锚固长度+基础露出长度,这里的基础露出长度指的是什么,它和长露出长度相重吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳节点高是指与柱相交的梁的截面高度 基础露出长度指的是基础上一层(首层或是地下室)柱净高H首的1/3, 基础插筋长度=基础高度-“保护层”+弯折a+上露长度+搭接长度 式中:上露长度--为所在接屡柱挣高Hn的1/3,即Hn/3; a--指插筋在基础底部的弯折部分长度,其数值≥150mm; 搭接长度--按搭接方式计算,对焊或机械连接时为零。
2011-04-07 13:32:48
-
正确的算法应该是:层高-顶板厚(或梁高度)+锚固长度 基础露出长度:插筋露出基础最上一台的钢筋长度,与上部纵筋是重叠的
2011-04-07 13:25:39
-
你可以看一下计算式中的数据。。。。。。。。。。。。
2011-04-07 13:25:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看