平凡人生 2014-06-26 16:15:36 | 江苏省 安装算量GQI | 572查看 3回答
新手请教清单计算规则问题
清单计算规则中,管线按照图示长度计算,那么像开关插座类的,管线要不要延伸到墙中心线去计算呢,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:因为开关和插座都是安装在墙内的,所以管线必须延伸到墙中。
2014-06-27 12:40:04
-
wc肯定要延伸到墙中心线计算的。
2014-06-26 16:26:57
-
实际施工中是不可能做到墙中的,如果管真埋到墙中,墙上开槽还不把人家的墙损坏了,而且开关盒、插座盒安装起来非常难,安装开关板和插座板时哪有那么长的螺丝,最少也要十多分的螺丝吧?至于清单量不必算到墙中,定额量就看你是施工单位还是建设方,如果是施工单位要考虑到墙中算是预留吧
2014-06-28 23:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看