realfox@126.com 2011-04-07 17:22:40 | 山东省 其他专业 | 7854查看 1回答
消防工程套定额的问题
1、消防上用的电线,像是NH-RVS-2*1.0 是不是套电气管内穿线里的二芯软导线管内穿线定额子目?以此类推NH-KVV-6*1.5就套六芯软导线? 2、声光报警器是套警灯、警铃、警号、照明灯吗? 3、消防报警主机、消火栓启泵按钮、控制模块、信号输入模块、隔离器、感烟感温复合探测器、火灾报警显示盘、火灾发生器、启停控制按钮、气体灭火报警器、带手动报警器、消防电话分机、怎么套定额?(控制模块、和信号输入模块还要分清楚是什么地方的模块吗?比如配电箱的还是防火阀里面的?) 4、无管网气体灭火设备套那个定额? 5、气体放气指示灯跟疏散指示灯能套相同的定额吗? 6、实验消火栓怎么套? 7、消防泵房里的管道DN150(沟槽)和DN100(丝接)的套工业管道里的定额吗?套哪一个? 没做过消防太多的不懂了 请大家帮帮我
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳NH-RVS-2*1.0 套电气管内穿线里的二芯软导线管内穿线定额子目,NH-KVV-6*1.5套控制电缆敷设子目。 声光报警器有定额,7-36 消防报警主机、火灾报警显示盘、气体灭火报警器7-11——7-34,根据型号选一个 消火栓启泵按钮、启停控制按钮7-7 控制模块、信号输入模块7-8——7-9 感烟感温复合探测器7-1 无管网气体灭火设备,没有什么合适的定额,补充一下吧,其实安装费很少,主要的是设备费。 气体放气指示灯可以套疏散指示灯定额。 实验消火栓和普通的消火栓一样套定额 消防泵房里的管道(沟槽)6B-217——6B225 DN100(丝接)6-1——6-9 这都是山东的定额
2011-04-07 17:32:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看