快乐天使-安装 2011-04-07 17:34:45 | 河北省 其他专业 | 5277查看 3回答
电气桥架支架、支撑架问题
1.河北定额电气工程电缆一章说明中桥架支撑架项目适用于立柱托臂及其他支撑架安装是指什么?是指大的支撑架吗?普通桥架支吊架安装是否应该套用此定额还是应该套一般铁构件安装项目? 2.桥架支架如何计算?有没有什么规范和标准?或者计算经验,几米一个支架,多大的?预算工程量如何计入?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.河北定额电气工程电缆一章说明中桥架支撑架项目适用于立柱托臂及其他支撑架安装是指什么?是指大的支撑架吗?普通桥架支吊架安装是否应该套用此定额还是应该套一般铁构件安装项目? 答:桥架支撑架适用于桥架立柱、桥架托臂、桥架的其他支撑架;支撑架是指桥架除了立柱托臂外的固定桥架的其他的支撑架,无论大小,都可以执行此定额,包括桥架支吊架;其实说白了桥架支撑架适用于桥架上固定桥架的任何形式的支吊架; 2.桥架支架如何计算?有没有什么规范和标准?或者计算经验,几米一个支架,多大的?预算工程量如何计入? 答:桥架支架是按重量计算的,一般垂直的桥架支架是间距1.5米,水平桥架的立柱及托臂是2.5米,多大的要根据你的桥架的规格来选,宽度不一样,材质不一样都会有影响的,托臂及立柱一般是与桥架配套销售的,计算时按购买的规格来计算; 3、一般材料供应商中按你要的桥架长度给你配立柱及托臂,单价中已含此费用; 4、定额中不含支的安装费; 5、支架常用4#角铁或5#角铁,当几个桥架并排时会用10#槽钢或8#槽钢,按桥架的荷载来确定; 6、长度是桥架底到顶的高度*2+支架的宽度,不一定是桥架宽,因为如果桥架支架靠柱子来传力的话,那支架会与柱子焊接,那时宽度就按实际走了; 7、桥架是否刷防火涂料看你购买的类型,如是烤漆的那就不用刷,如是普通钢板的,那按消防要求是要刷的,如刷防火涂料需单套定额,另计费的; 8、防火涂料计算按你买的桥架的展开面积计算,执行定额后就可以看出是多少重量的防火涂料,因为它与你刷的厚度也有关系,可以执行刷油中的防火涂料;
2011-04-08 08:31:22
-
1、普通桥架支吊架安装套用一般铁构件安装项目。 2、桥架支架安装执行GB50303-2002规范,第33页12.2.1--3条,里面对桥架支架间距有明确规定水平1.5--3米,垂直不大于2米,计按此计算支架个数乘单个重量即可。
2011-04-07 18:48:33
-
1.河北定额电气工程电缆一章说明中桥架支撑架项目适用于立柱托臂及其他支撑架安装是指普通桥架支吊架安装是应该套用此定额。 2.桥架支架如何计算?--按图纸指定的图集计算。
2011-04-07 17:41:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看