lyj0093 2011-04-07 20:26:32 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1128查看 4回答
砖混结构中基础层构造柱长度为什么只有锚固长度?
在砖混结构中,首层标高为-0.05,地梁顶标高为-1.00,基底标高为-4.69,构造柱从-1.5米处起至上,为什么软件算出来基础层构造柱纵筋长度为锚固(38d),只有456mm长,而且箍筋只有两根,我的设置哪儿没有对啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 构造柱的锚固38d有错误吗? 你截图的信息是构造柱的插筋 柱箍筋在基础内就是两个,这是图集要求
2011-04-07 20:29:52
-
已采纳清查看看03g363图集21-23页构造柱要求箍筋根数根据具体设计要求可以在计算设置中修改根数的
2011-04-07 20:32:17
-
已采纳你可以看一下计算设置,把计算设置中的是否为砖混结构改为是,在看看编辑钢筋的计算结果,你在检查一下属性,在重新汇总一遍,应该是这样了
2011-04-08 08:02:16
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看