luxixi 2011-04-08 13:00:39 | 河北省 其他专业 | 5818查看 3回答
关于避雷网的计算
例题: 某高层建筑住宅工程,框架剪力墙结构,地上24层(层高2.8米)。建筑长度50米,宽18米。顶层女儿墙高0.8米;采用?10镀锌圆钢做避雷网,避雷网与8处引下线连接。突出屋面烟道8个,均设长1米、?10镀锌圆钢做避雷针一根,避雷针下采用?10镀锌圆钢与避雷网连接,每处长5米。利用柱内四根主筋做引下线(共8处),上下均与板主筋(2根)采用?12圆钢跨接焊,其中有4处距地0,5m处设接地测试点,接地测试点安装在86型接线盒内。 本建筑有7层沿建筑物周长设置-40*4镀锌扁铁,暗敷在钢筋砼内做压环。另在198个卫生间内设置250*120*50局部等电位箱,每个卫生间1台暗装,采用-25*3镀锌扁钢沿墙(地)敷设,每个卫生间按15米考虑。 请问避雷网的工程量是多少? 请写出计算式
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷网工程量=((49.8+17.8)*2+5*8)*1.039=182米。
2011-04-08 14:15:33
-
避雷网的工程量是(50+18)*2*1.039=141.3米哦。
2011-04-08 13:14:32
-
不看平面图很难算出避雷网,屋面是平整的吗,没有电梯机房层等突出屋面吗,要看平面图算的,这些数据不够
2011-04-08 14:10:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看