001 2011-04-08 20:23:24 | 江苏省 其他专业 | 985查看 7回答
构造柱设置
砌体无约束的端部增设GZ,请问砌体的T、L、十字形接头处是不是属于无约束端部呢?回答的各有不同,请专家指导一下
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体无约束的端部增设GZ,请问砌体的T、L、十字形接头处是不是属于无约束端部呢?回答的各有不同,请专家指导一下 砌体的T、L、十字形接头处不是无约束端,也是要设置构造柱的。无约束部位是指砌体端部没有柱墙构件来约束其在水平方向的移动,这时候需要设置构造柱
2011-04-08 20:27:50
-
以上三种都不属于无约束的构造柱,无约束的构造柱应该是墙的端部没有和任何其他墙交、连、顶的情况。
2011-04-09 19:20:42
-
问题很清楚 无约束的端部 交叉位置不能算端部 但根据我省规定 虽然交叉位置不是端部 但是也要设置构造柱的 你说的是江苏省质量通病防治砌体第七条的规定,无约束是只砌体不与混凝土柱连接的情况下 要单独在没有柱的一端设置构造柱的。
2011-04-10 09:38:51
-
砌体的T、L、十字形接头处不是属于无约束端部。一字的墙体端部属于无约束。
2011-04-08 20:25:31
-
建议你问一下设计院的人员,应该是指那种一字形的墙体。
2011-04-08 20:28:13
-
你应该按照这样处理:是把砌块用钢筋混凝土圈起来,砌块本身强度低,整体性差,为保证墙体的整体性,曾设构造柱。砌块起到填充作用。 所以,凡是单独的砌块墙和混凝土没有连接的,末端都需要加设构造柱~~
2011-04-08 20:35:18
-
你想知道的是无约束的概念问题 你的问题是端头无约束的砌体端头设构造柱, 答案是墙的端部没有柱的情况下,都应设构造柱。 要多看规范啊 那T、L、十、一, 交叉处、端部都应设,规范上长度大于5米的中间还需要再加
2011-04-08 21:44:37