我爱sandy 2014-09-13 17:19:18 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 1749查看 2回答
关于楼梯、阳台、雨棚砼含量问题
现在有一混凝土楼梯投影面积为27.36㎡,体积为5.477m3,定额5-37C20混凝土规定10㎡的混凝土含量为2.06m3。问题一,定额含量是指5-37中规定的2.06m3,还是指27.36/10*2.06=5,636m3(其实就是定额含量是指10㎡中混凝土的含量还是指27.36㎡中混凝土的含量)?问题二,楼梯雨篷阳台砼含量每增减这项定额的工程量是否为设计用量(5.477)*(1+1.5%)与定额含量的比较差值?希望详细点 谢谢!!!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现在有一混凝土楼梯投影面积为27.36㎡,体积为5.477m3,定额5-37C20混凝土规定10㎡的混凝土含量为2.06m3。
问题一,定额含量是指5-37中规定的2.06m3,就是指27.36/10*2.06=5,636m3(那个2.06m3就是定额含量指10㎡中混凝土的含量,不是指27.36㎡中混凝土的含量)。
问题二,楼梯雨篷阳台砼含量每增减这项定额的工程量是设计用量(5.477)*(1+1.5%)与定额含量的比较差值。
2014-09-13 21:30:19
-
现在有一混凝土楼梯投影面积为27.36㎡,体积为5.477m3,定额5-37C20混凝土规定10㎡的混凝土含量为2.06m3。问题一,定额含量是指5-37中规定的2.06m3,还是指27.36/10*2.06=5,636m3(其实就是定额含量是指10㎡中混凝土的含量还是指27.36㎡中混凝土的含量)?
定额含量指的都是定额单位的含量,就是说是10M2里含5.477m3的砼。
问题二,楼梯雨篷阳台砼含量每增减这项定额的工程量是否为设计用量(5.477)*(1+1.5%)与定额含量的比较差值?
这个应该就是设计含量+损耗之后与定额含量的差。
2014-09-13 21:30:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看