moting123 2011-04-11 01:20:50 | 四川省 其他专业 | 2958查看 5回答
梁拉筋的计算问题
各位老师,这是我在以往的问答中搜到的计算公式: 拉筋的计算公式: 筋长度1=(h-保护层*2+2d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 筋长度2=(h-保护层*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋和箍筋) 请问: 1. 第一种情况(只勾住主筋) 2d 中的d值是什么的直径呢?如果是箍筋的直径,既然只勾住主筋,怎么跟箍筋直径有关系呢? 2. 第二种情况(勾住主筋和箍筋)4d中的d值是箍筋的直径吗? 我看了很多实例,发现算法都是 按 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 算的,我很疑惑,怎么很少见+4d呢,不是说,对于梁的侧面纵筋,拉筋是勾主梁的箍筋的吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先要明确:保护层是指受力筋外皮到混凝土外皮的距离。 h-2*保护层=梁主筋外皮长度 第一种长度:h-2*保护层+2d+1.9d+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 其中2d是指拉筋直径。 第二种长度:h-2*保护层+2d1+2d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (同时勾住主筋和箍筋) 其中d1是箍筋直径。只有当拉筋直径和箍筋直径相同的时候才可以合并成4d。 准确的说,应该按第二种算法。因为钢筋平法有规定,梁拉筋要求同时拉主筋和箍筋,详见03G101--1,陈教授专门解释过。 拉筋直径:图纸有规定的按图纸规定。图纸没有规定的,如果梁宽在350以内,为光圆6,宽在350以外的,为光圆8。市场上光圆6买不到,一般用光圆6.5代替。 另:好多书根本错的就无法看。
2011-04-12 03:31:52
-
d是指拉筋的直径。拉筋的计算长度与它的弯曲部分当然与拉筋是有关系的。
2011-04-11 01:34:49
-
拉筋的计算公式: 筋长度1=(h-保护层*2+2d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 筋长度2=(h-保护层*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋和箍筋) 筋长度1的计算长度的方法是按外皮计算的,而保护层是到主筋的外皮,拉钩是勾住主筋所以拉钩算到外皮就要把拉钩两边的直径加上的,就是2d。2d 中的d值是拉钩的直径。 筋长度2的计算长度的方法也是按外皮计算的,而保护层是到主筋的外皮,而且第二种情况是勾住主筋和箍筋的所以拉钩算到外皮就要把拉钩两边的直径和箍筋两边的直径加上的,就是4d,这个4d中的d值是拉钩和箍筋的直径。
2011-04-11 06:50:58
-
你好:按计算公式应该是加4d,按要求是勾住箍筋,扣的保护层是梁的主筋的保护层,勾住箍筋时+2d是箍筋的直径,再+2d是算到拉筋的外皮长度,因为预算都是按钢筋的外皮计算的。所以这4d里有2d是箍筋的直径,有2d是拉筋的直径。
2011-04-11 07:44:26
-
箍筋和拉筋直径不相同的情况下公式就不能直接用4d,要分开来。4d里有2d是箍筋的直径,有2d是拉筋的直径。
2011-04-11 09:01:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看