小黑龙 2011-04-11 21:53:57 | 河北省 其他专业 | 508查看 2回答
钢筋接头的问题
7.2米梁跨,净跨6.7米,梁底纵筋4根,其中两根贯通,两根有接头,接头在梁端1/3处各有一个,跨中有一个,一根钢筋有3个接头。请问此做法是否符合规范要求。在哪本图集上有规定?问题补充:是框架梁。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先要问是框架梁还是基础梁?是框架梁的话肯定是不行的,第一,框架梁的受拉区在跨中,也就是说框架梁的最大受力处是在跨中,因此此处不能设有接头的。在梁两端的1/3处设有接头也不对的,应该是在梁端到净跨的1/3以内且加密箍筋以外出设接头,一般来说此处受力最小。基础梁可以在跨中接接头。
2011-04-11 22:44:26
-
梁底纵筋4根,其中两根贯通 看着 可能是 基础梁吧? 净跨6.7米 应 尽量 避免 3个接头 而且 端头不应该有接头吧?
2011-04-12 11:27:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看