tswcbyy2660 2011-04-12 16:37:21 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 2099查看 1回答
最新版本顶层柱钢筋设置
在江苏最新的钢筋2009软件版本中,顶层的框架柱在绘制完后,点击 自动判断边角柱 后,柱边侧的中部钢筋 是否按 柱外侧钢筋 计算其长度? 若不是,是否还是在设置的时候输入“#” 以示区别?问题补充:1、 框架柱在画完构件后,顶层柱应自动判断边角柱,顶层柱不可在“全部纵筋”处输入钢筋信息,应分别在“角筋、H一边纵筋、B一边纵筋”处分别输入,否则,即使边角柱判断成功,软件也不会正确计算;顶层边柱软件计算有误,它只会将角筋按设置计算正确,边侧中部筋计算不对,解决它的方法是在顶层柱钢筋信息输入时若全部纵筋为“20B25”,则输成“#6b25+14b25”即可,它表示6根二级25钢筋按外侧钢筋考虑,14根二级25按内侧钢筋考虑。 2、 框支柱、框支梁(节点03G101-1 P67页),在转换层框支柱全部纵筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动判断完边角柱后,检查下是否判断完全(可从颜色上看)即可,不用再输入其它标识
2011-04-12 16:48:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看