zhangxumu 2011-04-13 10:25:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2119查看 1回答
柱、墙上下层变截面
柱、墙上下层变截面按规范要求柱子下部截面到楼层面时应弯折封顶,上层柱子钢筋应下锚到下层柱子1.5Lae,软件默认出来的计算结果跟实际不符合。上层柱子与下层柱子钢筋的大小,根数不一致,为何软件的默认跟图集计算出来的结果不同。 本工程为内蒙古地区
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该在工程设置里面选择相应的计算节点,同时在输入柱子纵筋信息时将要在本层截断的钢筋后面加上*号。比如:8C20+6C20*,表示有6根20的钢筋在本层截断。
2011-04-13 10:29:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看