microlab 2011-04-13 16:33:28 | 河北省 安装算量GQI | 1569查看 4回答
关于电气中间接线盒是否计算长度的问题
定额中规定,电气预埋管线不扣除中间接线盒的长度,那么如果这个中间接线盒在预埋时用非盒体的物质代替预留了这个洞口的时候,且该洞口在墙上,计算预埋管长度的时候应该加上此洞口的高度吗? 谢谢,很纠结问题补充:例如: 墙壁上的插座竖向管线的长度计算公式为------板厚/2+建筑做法+插座距地高度+盒高。 那么如果插座盒位置仅为预留洞口的时候,“盒高”是否还加?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙壁上的插座竖向管线的长度计算公式为------板厚/2+建筑做法+插座距地高度+盒高。 那么如果插座盒位置仅为预留洞口的时候,“盒高”是要计算进去的
2011-04-13 19:31:40
-
量很少的话没必要去费神,本来一个盒都没有10厘米,按照图纸算吧 要加啊,因为不管有没有盒,都要留有一定的线来以后接插座的,管的量算至洞口底边,洞口内不需要算预留线,因为定额内考虑过了,
2011-04-13 16:39:26
-
这要看洞口的大小,如果较小,仅是过路接线盒,就没有必要考虑
2011-04-14 16:13:20
-
是要算进去的,要不算出来你的实际穿线量就超用多了,我刚有这个教训,想了半才明白,因为算量软件上一般插座是按照300计算的,实际上应该是板厚的一半+地面做饭+距地面高度+盒子的高度,这样算出来的穿线量才能和实际用量相吻合。
2011-04-14 21:10:40
-
清单给出 电气配管1998m,要求在套一个接线盒的定额子目,这个接线盒的工程量怎么计算啊
清单给出 电气配管1998m,要求在套一个接线盒的定额子目,这个接线盒的工程量怎么计算啊 补充问题:清单给出 电气配管1998m,要求在套一个接线盒的定额子目,这个接线盒的工程量怎么计算啊,没有图纸
-
如上图,线管接线盒我使用的是计量软件自动生成功能实现的。刚开始查量的时候,我发现线管中建出现了接线盒,而这里既没有灯具也没有开关,是不是软件识别错误,应该逐个检查后删除?
-
消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?能一一列举出来吗?谢谢了1
消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?比如像电气预算中像接线盒虽然图纸中没有明确标注但是要计算其工程量,那么消防电和消防水中有没有此情况呢?能一一列举吗?谢谢了!
-
消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?能一一列举出来吗?谢谢了1
消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?比如像电气预算中像接线盒虽然图纸中没有明确标注但是要计算其工程量,那么消防电和消防水中有没有此情况呢?能一一列举吗?谢谢了!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看