在线提问你好,我单
你好,我单位一个工程,屋面处四个角有4根L型框架柱,从屋面的框架梁上生根,这种框架柱该怎么设置,绘制钢筋时,需要把截面编辑改为是吗,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好! 1、您说的这种从框架梁上生根的柱其实就是梁上柱,这个柱的下层同位置有柱吗?下层同位置没有柱的话,在计算钢筋时,会自动按从梁上生根来计算的,其计算时箍筋和纵筋在相关设置见下图。如果下层同位置有柱,就先把下层柱顶标高调低一点,使其与屋面处的这几个柱底标高不连续,就能自动按梁上柱来处理。2、如果L形参数图上的箍筋不满足您图纸上的需要,可以在截面编辑上绘制箍筋,像您说的这种情况没有必要把截面编辑改为是。