• 柔性风管的尺寸问题

    空调风系统中,风管与设备相接的地方有柔性风管,这个柔性风管的尺寸是多大的?

    问题补充:柔性风管是单算量,还是不算量直接算到设备里面,单算量的话如何测量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般设备与风管之间是软管接口,150~300mm长,不是柔性风管。 设备与风管口径相同的话,软管同接口尺寸; 设备与风管口径不同的话,软管同风管或设备接口。需要一个风管变径。 软管接口是需要单独算的。 如果是软性风管也应该算的,按延长米。定额里面有这样的子目

    2011-04-14 13:28:30 

  • 设备的处风口多大,柔性风管就多大。钢筋设备的规格、型号的不同,风管的尺寸也不同。

    2011-04-14 12:00:55 

  • 柔性风管的尺寸与通风设备和风道的必须尺寸一致。

    2011-04-14 12:30:43 