• 关于电缆敷设的问题

    请问电缆穿钢管敷设时应该在什么地方加电缆中间接线盒啊?有什么规范吗?套定额的时候是不是电缆的敷设就包括了这个盒的安装了就不用再套别的定额了?还有就是这个电缆中间接线盒属于主材吗?当电缆穿钢管敷设时遇到拐直角弯时应该加什么东西怎么样处理、算量。还有需要加什么东西套什么定额?加的东西是不是未计价材料?请有经验的人解释!有这方面的资料的朋友前辈请发给我!谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆的连接是要考虑电缆中间接线头的,每个的造价都不低的,有专门子目以个计算。一般电缆250米要考虑一个中间接线头的。电缆如确实需要加中间接线盒的要进主材的,一般不用接线盒。

    2011-04-16 20:07:21 

  • 1、请问电缆穿钢管敷设时应该在什么地方加电缆中间接线盒啊?电缆穿管敷设时,应该在满足电缆弯曲倍数的前提下,按配管考虑,在电气配管中规范或者图集中都有相应规定,45米无弯应加接线盒、30米有一个弯应加接线盒、20米有两个弯应加接线盒、8米有三个弯应加接线盒。接线盒应该单独套定额,编制清单里要放在相应的管路敷设中,接线盒本身属于主材。 2、配管在满足电缆的弯曲半径时,不需要加装任何拐弯措施装置,不够时应该加装接线盒(一般发生在明装中)。如果加装,一般属于接线盒,也有一些属于接线箱。按接线盒、接线箱套用相应定额处理,计算主材价格。

    2011-04-16 13:36:27 

  • 按规范要求确定中间加接线盒。需要单独计算接线盒定额子目,还要考虑电缆头

    2011-04-16 13:23:59 