wo 2011-04-16 15:34:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 350查看 12回答
关于暗柱问题
千赢官网首页登录入口钢筋 中 暗柱下面 要是有有墙的话 是不是墙这块的钢筋也给计算了呢??正确应该怎么绘制?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙结构画图的时,是先画好剪力墙,暗柱是在画好的墙上布置的,区别是当只有独立的暗柱时,连梁上的水平筋要连续通过,如果这个暗柱里没有画上墙体,水平筋就不会通过暗柱了。 软件不会重复计算钢筋。
2011-04-16 17:05:03
-
你最好将你的图纸截个图看看 如果柱子下面有剪力墙的话应该是剪力墙或者有梁的
2011-04-16 15:36:47
-
暗柱下面 要是有墙,暗柱是在墙里面,怎么会是上面呢,不太明白了
2011-04-16 15:43:28
-
柱墙是给分开计算的,没有计算到一起,计算还是按计算规则计算的先画好墙在画柱就行。
2011-04-16 16:06:35
-
不会把墙的钢筋计算进去了 。。。画墙的时候不用管暗柱。。后画上暗柱就可以了
2011-04-16 15:38:27
-
你好:剪力墙结构画图时先画上墙,暗柱是在画好的剪力墙上布置;软件在计算时不会重复计算钢筋的,请放心好了。你也可以手工算一条墙里的竖向筋,对比一下就明白了。
2011-04-16 16:57:28
-
千赢官网首页登录入口钢筋中暗柱与墙交接处软件会自动扣除的,不用考虑布置方法。。按图布置就行
2011-04-16 15:38:04
-
先画墙,再画柱。楼主不需要这样考虑,软件自动会按计算规则处理。
2011-04-16 16:33:03
-
暗柱不是柱,是剪力墙的边缘构件,防止发生劈裂破坏,在边缘设置的加强带。
2011-04-16 16:05:30
-
会有相互的扣减关系,按图纸绘图就行。
2011-04-16 21:31:06
-
按照讲课时说的简便方法,框架、框剪结构均应先从钢筋里画,先画柱,再画梁、墙,暗柱要和剪力分开画,便于抽钢筋;倒入图形里便于套定额,便于换算。
2011-04-16 21:26:30
-
暗柱处肯定 是要画上墙的,软件 会自动计算 此处钢筋 的。
2011-04-16 22:37:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看