hiloxi 2011-04-18 11:29:36 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 1061查看 5回答
采暖管线保温
我看了各位关于室外采暖管道接头保温的各种答案,懂了不少,也就是说凡接头处都需单独计算保温,还有一点是,无论管径多小也得计算吧?请明确告之,先谢谢了。问题补充:我们的采暖管道是用无缝钢管,并采取“管中管'”方式保温,在管道安装过程中,凡接头、弯头处,都需要单独处理保温,象这种情况,如何计算工程量及套用定额呢?我们是用的北京2001定额。谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.关于室外采暖管道接头的保温是指直埋保温管(管道是本身已经由厂家发泡保好温的管道)现场接头保温,凡接头处都需单独计算保温,无论管径多小也得计算(DN20~DN150),按管道规格、按处套取定额子目(15-153~15-164)。 2.采暖管道是用无缝钢管,并采取“管中管'”方式保温,在管道安装过程中,凡接头、弯头处,都需要单独处理保温,象这种情况,如何计算工程量及套用定额呢?我们是用的北京2001定额。答:按管道的延长米、保温厚度计算出保温材料的立方米,套取相应保温定额子目。
2011-04-18 16:58:28
-
应该象你理解的那样。
2011-04-18 11:31:48
-
管保温定额按立方计算,不论大小均计算。
2011-04-18 11:31:45
-
要看采暖管道安装位置和设计要求而定。
2011-04-18 14:38:17
-
用户您好,如果是软件得问题,我们可以回答,但这种专业问题,建议咨询一下身边专业人士!
2011-04-18 17:33:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看