drauronup 2011-04-18 14:30:13 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 941查看 11回答
下图暗柱大样的的箍筋数量应该多少个
如图所示的暗柱大样的矩形箍筋和拉筋分别各多少个
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这是一个约束边缘的暗柱,层高按5100算。暗柱的箍筋是(260*360)100的间距为51根(用软件计算是52根);阴影区外的箍筋(260*360)间距是200为26根;暗柱内的拉筋间距是100,根数为51-26=25根,要减去有了阴影区箍筋的部分,不应该重叠布置了。 这个答案是绝对正确的。
2011-04-18 17:36:59
-
箍筋分为两种,一种为阴影区内,箍筋间距为@100. 另一种为阴影区外,箍筋间距为@200 拉筋的间距同箍筋间距。
2011-04-18 14:33:52
-
矩形箍筋和拉筋分别是b10-100,在其他箍筋里输入b10-200的拉筋是属于剪力墙的约束构件(暗柱的阴影区外)的 矩形箍筋和拉筋分别是b10-100的各是50个,b10-200的拉筋是25个
2011-04-18 14:34:45
-
如图所示的暗柱大样的矩形箍筋和拉筋分别各多少个
2011-04-18 14:34:55
-
暗柱大样的矩形箍筋和拉筋分别各51个
2011-04-18 14:41:37
-
你好 你按照端柱定义就行啊 你可以这样定义
2011-04-18 14:48:40
-
1、首先,你说的箍筋与拉筋实质是做为暗柱的一个箍筋的两个部分,它们同普通的拉筋不一样,它是箍筋形式的拉筋,是与箍筋同间距的; 2、暗柱算箍筋数量时按全高计算,而你给出的暗柱是“首层~5.05“,计算根数时应(5.05-首层标高)/0.1+四舍五入,如你的首层标高是0.00,那暗柱箍筋数量就是:5.05/0.1=51根,即箍筋与拉筋都是51根;
2011-04-18 14:53:54
-
暗柱的箍筋和拉筋都是51个
2011-04-18 16:29:06
-
箍筋和拉筋都是51个
2011-04-18 16:11:41
-
看来只有弯弯的月亮是算对了,拉筋与箍筋确实是不可以重叠布置的。
2011-04-18 17:42:53
-
箍筋51根,拉筋77根
2011-04-19 10:33:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看