• 电气配管问题

    三个问题 1.BV-3*2.5-MR(FPC20-FWC)这种电线配置方式后面的FWC是什么意思,是地板和墙暗配吗?那为什么不是FC WC呢?明配也不是这么写的啊应该是FE啊? 还有这个是金属线槽配线为什么还要配管呢?这个在96和消耗量分别套用那些定额? 2.F WL1YJV(4*25)-SC100-FC这种电线配置方式最前面的F是什么意思呢? 问题很多很杂乱希望高手不吝赐教,谢谢。

    问题补充:BV-3*2.5-MR(FPC20-FWC)这种方式是电线首先不配管走金属线槽然后从线槽出来套管走地板和墙??金属线槽配线的同时不可以穿FPC管?可以同时发生吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是的,首先是地板和墙暗配,因为有的设计就是这样懒。另一个这个是金属线槽敷设,然后从线槽出来是穿管敷设。这个走线槽部分、和穿管部分必须要分开考虑,分别套定额。规范和图集没有明确分界点,我一般按有利情况执行,一种是按线槽、管路交叉点设置转换盒,并就此分界;一种是管与线槽直连,按出线槽后第一个接线盒分界;然后套用相应的定额。 2、你的第二个问题,我也不太敢确定,要结合你的整个图纸来看,再分析,我感觉是个序号的意思,或者就是多写了,写错了。这个不好意思啊。

    2011-04-19 09:48:23 

  • 这里有一些字母表示的含义,看看能否用上。

    消耗量

    2011-04-19 09:38:36 

  • 给你一些资料根据你的情况看看 BV-3*2.5-SC20-WC/FC是什么意思 BV-3*2.5-SC20:聚氯乙烯电线,3根2.5mm2,穿DN20钢管。   WC/FC:敷设方式,WC--沿墙暗设,FC--埋地或地板暗设   CC--暗敷设在屋面或顶板内。   1、BV-3*2.5-SC20-WC/FC是什么意思?   是三根2.5mm2的BV铜塑线穿DN20钢管沿墙沿地面暗敷。   2、BV-3*2.5-SC20-WC/cc是什么意思?   是三根2.5mm2的BV铜塑线穿DN20钢管沿墙沿顶板暗敷 一、电线穿线管的表示: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

    2011-04-20 17:02:54 