在线提问请问,电气
请问,电气中插座处的立管,软件是怎么处理的。 一、例:一般插座是距离地面30CM 那么建筑安装的5CM,就少了。所以要输入35CM, 建议能不能有一个设置就是所有的插座都增加一个高度。 二、例:如果一面墙上有两个插座那第第二个插座不是从墙下的板里布置过去的,而是从墙侧的板布置过去的。那么这个水平段怎么处理,希望能给个满意的解答 我邮箱 wucz0311@126.com
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
很高心问您服务! 问题1回答:在识别完插座后,定义属性信息中将距地高度改为350mm即满足了您的想法。如下图。 问题2,没有太明白您的从墙侧的板布置 是怎么布置的,有什么特殊的计算要求呢?请您详细的画一下好么? 如截图那个弯折处,目前软件没有考虑,请问您手算时是怎么计算的,请您说一下您的需求,因为甲方、施工、咨询公司的需求一定不一样,所以我们目前没有考虑这部分工程量的计算。
2011-04-19 12:39:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看