xu****@163.com 2014-09-07 10:35:44 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 6129查看 3回答
电缆埋地铺设套定额
yjv4*10+1*6套什么定额 yjv4*10套什么定额 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定额 铝合金电缆YJHLV4*240套什么定额 什么情况下套用预分支电力电缆铺设
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、yjv4*10+1*6、yjv4*10、 yjv22-1kv 4*10+1*6套铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下(看当地计算规则,一般五芯电缆要乘1.3);
2、铝合金电缆YJHLV4*240套铝芯电力电缆敷设 截面240mm2以下;
3、预分支电力电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定;
2014-09-07 23:45:22
-
安装定额有电缆敷设子目(埋地时挖土方在土建定额中计算)
2014-09-07 11:04:18
-
yjv4*10+1*6、yjv4*10套电力电缆定额;yjv22-1kv 4*10+1*6也套电力电缆定额,22指的是铠装电缆,比一般电缆贵;铝合金电缆YJHLV4*240也套电力电缆定额;预分支电缆要出现YFD字样,表明是预分支电缆。电缆一般分为电力电缆和控制电缆,出现KVV字样或截面在6mm2以下(包括6mm2本身)均套控制电缆,其余都套电力电缆,只是主材不同而已。
2014-09-07 11:04:58
-
yjv4*10+1*6套什么定额 yjv4*10套什么定额 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定额 铝合金电缆YJHLV4*240套什么定额 什么情况下套用预分支电力电缆铺设
-
YJV 4*10+1*6套什么定额 yjv 4*25套什么定额 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定额 铝合金电缆yjhlv4*185套什么定额 在什么情况下套用预分支电力电缆铺设
-
YJV 4*10+1*6套什么定额 yjv 4*25套什么定额 yjv22-1kv 4*10+1*6套什么定额 铝合金电缆yjhlv4*185套什么定额 在什么情况下套用预分支电力电缆铺设
-
埋地电缆外套钢管怎么套定额呢?河北的 是先套个(2-539 电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管 150) 在套个 (2-611 电力电缆敷设(截面mm2以下) 10) 这样可以吗?谢谢
-
在03定额中没有找到电缆或钢管埋地敷设子目,希望老师们给予帮助。谢谢!问题补充:是找河北省安装工程预算综合基价(2003)中的定额子目
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看