drauronup 2011-04-19 14:21:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1089查看 7回答
如图所示的框架梁是直锚还是弯折15*D
KL13左端的端支座为如图所示的剪力墙,这种情况框架梁应该是直锚还是弯折15*D呢。 要注意的是剪力墙边缘都是暗柱 我发现同一根梁,画的长度不同的时候,有的时候是直锚,有的时候是弯折15*D的,不知道软件是怎么识别支座的。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一种:如果想以暗柱为支座,在绘制框架梁的时候,就绘制到暗柱的中心。以暗柱为支座的话,梁在计算的时候会判断直弯锚。 第二种:如果想以剪力墙为支座,绘制的时候首先保证暗柱底下都绘制了剪力墙,然后框架梁从剪力墙边(也就是暗柱边)绘制,就会以剪力墙为支座。 在计算的时候直接加直锚。
2011-04-19 14:32:10
-
应该直锚,画梁的时候到墙边就可以
2011-04-19 14:26:15
-
应该满足锚固要求即可,
2011-04-19 14:24:56
-
框架梁是直锚还是弯折,是以支座长度考虑的,有柱的柱就是支座。 直锚或弯锚要看柱的长度来确定。
2011-04-19 14:38:38
-
你好:如你说的这根梁的支座是剪力墙,框架梁的钢筋完全可以直锚到墙内,这时画梁时只有画到暗柱的边缘就可以了,如果画到暗柱的中心线软件就是按弯锚计算的;现场都是按直锚要求做的。只有支座是框架柱的时候一定要画到柱子的中心线,因为支座为框架柱子时的锚固要求不同,大于一锚固要求后,还要伸至支座中心线+5D。那样软件按直锚计算就不对了。
2011-04-19 15:20:51
-
KL13左端的端支座为如图所示的剪力墙,这种情况框架梁应该是直锚还是弯折15*D呢。 要注意的是剪力墙边缘都是暗柱 我发现同一根梁,画的长度不同的时候,有的时候是直锚,有的时候是弯折15*D的,不知道软件是怎么识别支座的。 按照图集的要求够直锚的就不要弯锚,KL13左端的端支座为如图所示的剪力墙应该是可以直锚的,你说的画的长度不同的时候,有的时候是直锚,有的时候是弯折15*D的,这个与软件是有关系的,软件在这一块还是处理的不太好,与实际施工还是有出入的。
2011-04-19 19:48:09
-
就图上所示部位,满足直锚即可。
2011-04-19 19:32:11
-
千赢官网首页登录入口钢筋,框架梁的钢筋遇到剪力墙端部暗柱时为什么弯折+15d,而不是直锚?
千赢官网首页登录入口钢筋,框架梁的钢筋遇到剪力墙端部暗柱时为什么弯折+15d,而不是直锚?问题补充:剪力墙足够直锚的,但是软件计算时,只算到暗柱边缘-保护层+弯折15d。。。。应该如何处理才能直锚??
-
如图所示,空心板的板钢筋要如何布置,是先在现浇板中定义板,然后再布置钢筋,还是有其他的什么方法吗,请
如图所示,空心板的板钢筋要如何布置,是先在现浇板中定义板,然后再布置钢筋,还是有其他的什么方法吗,请求高手解答下,麻烦详细点,谢谢!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看