lz 2011-04-19 19:23:57 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 4955查看 8回答
钢筋算量中门窗洞口离地高度问题
千赢官网首页登录入口钢筋算量中假设窗户离地900,结构标高比建筑标高低100,那么定义窗户离地高度是900还是1000呢?假设门是2100高,定义门尺寸时是离地0还是100,还是离地高度为0,把门高度改为2200,如果把门高度改为2200,把钢筋算量导入图形算量时是不是又会出现问题。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,在钢筋软件中,要正确定位门窗得位置!先说门,因为在定义层高得时候已经是按结构层高定义,所以门得离地高度是“0”即可!再来说窗,如果图纸上给的是建筑标高,而建筑和结构有差值,则需要在离地高度中加上这个差值 !即1000。 门窗得尺寸是不用动的!也就是按窗表中门高度是2100 至于门窗在墙上得位置,说白了就是按实际得柏高走就可以了!它在那个位置你就定义到那就行!门窗得尺寸是给定得!你是不能动的! 图形算量得层高定义得时候是按结构走的 钢筋和图形都是按结构标高去定义层高得!门得离地高度就是“0” 正常是应该考虑这两个软件得互换问题得! 只要能跟实际工程得标高,位置对上就可以!我现在需要出去办点事!不能给你解决了!请谅解!
2011-04-21 08:54:39
-
千赢官网首页登录入口钢筋算量中假设窗户离地900,结构标高比建筑标高低100,那么定义窗户离地高度是900还是1000? 这个没有什么关系的,因为,窗户就是扣除所占的墙体的体积的 假设门是2100高,定义门尺寸时是离地0还是100? 这里离地是0,门离地是0,不能把门高度改为2200,应该是多少就是多少,不能随意修改的。
2011-04-19 19:29:19
-
假设窗户离地900,结构标高比建筑标高低100,那么定义窗户离地高度是900就行了,别的不要管了。
2011-04-19 19:30:54
-
1、定义窗户按建筑标高; 2、应该是1000;
2011-04-19 19:36:17
-
算量与施工不同哈 不影响工程量就行吧
2011-04-19 21:24:19
-
你好:在钢筋里定义的洞口高度都是按结构洞口考虑的,所以假设窗户离地900,结构标高比建筑标高低100,那么定义窗户离地高度是1000。门顶高度按离地2200。 应该是不会的,因为地面做法画上去就正好了。 你可以在钢筋里做过试验,画一条墙,在墙顶布置一暗梁,在暗梁下定义一洞口,看看洞口高度离地是多少就知道了。
2011-04-19 19:44:06
-
按建筑标高定义窗户离地高度是900就行了。
2011-04-19 20:40:25
-
以建筑标高为准定义
2011-04-19 22:13:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看