郑满廷 2011-04-19 19:40:19 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 885查看 5回答
剪力墙钢筋怎样全部甚至基底?
我有一个地下室工程的剪力墙钢筋图纸要求,剪力墙纵筋应甚至基底,我的筏板300mm厚,柱墩比筏板深500mm,画上剪力墙图形后看三维,钢筋只是伸到筏板基础底柱墩处的剪力墙钢筋没有伸到基底,钢筋是悬空的,剪力墙纵筋怎样才能伸到柱墩底?谢谢!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有修改墙体底标高
2011-04-19 21:34:51
-
伸到筏板底就满足要求了。
2011-04-19 19:42:41
-
选定要伸到底的剪力墙,属性---修改标高,改到底
2011-04-19 19:42:45
-
在三维状态下检查一下标高,如果输入没有错误,就是显示问题了。
2011-04-19 19:43:57
-
剪力墙钢筋请参见下图
2011-04-19 19:54:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看