gjj7751 2011-04-20 07:48:02 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 395查看 2回答
剪力墙结构的框架梁可以后画把
连梁是画完墙之后再画到墙上的,那墙上的框架梁是不是预留位置到最后在画呢?问题补充:连梁定义是定义到门窗洞下面呢还是直接定义到梁里?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 连梁定义到门窗构件 先画好墙柱等构件后再画框架梁,不然框架梁找不到支座,钢筋无法计算 软件可以自动判断剪力墙水平筋代替连梁腰筋 水平钢筋代替边缘构件箍筋软件不能自动识别,需要自己修改钢筋计算式锁定构件
2011-04-20 07:53:18
-
连梁定义在门窗洞下的连梁中。 框架梁布置没有先后限制。
2011-04-20 07:52:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看