mypopkart2011 2011-04-20 16:29:16 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 5809查看 2回答
暗柱与端柱的保护层厚度应该随剪力墙还是随柱?
在图纸结构说明中有一张表为"受力钢筋的混凝土保护层最小厚度“, 里面分三项 1、墙、板 2、梁 3、柱 暗柱与端柱的保护层厚度应该选用墙的还是选用柱的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱与端柱的保护层厚度应该选用墙的不是选用柱的。
2011-04-20 16:33:22
-
你好,这个问题我也像你这么提出过,最后经过反复查找资料得出结论,暗柱,端柱保护层应该按柱选用,保护层通常是指到砼表面到主筋边缘的距离,但是如果按墙来的话,15MM之中还有箍筋,通常箍筋至少也是圆8的,这样保护就会小到不够箍筋直径,规范中有条要求是保护层不小于非受力钢筋直径。
2011-04-20 16:47:22
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
-
在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下! 最有说服力的证据?
-
剪力墙暗柱的钢筋保护层能否按剪力墙计算?问题补充:在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下!
-
剪力墙暗柱的钢筋保护层能否按剪力墙计算?问题补充:在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看