me****@yahoo.com.cn 2011-04-20 19:45:39 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 927查看 3回答
LL拉筋问题
1、图纸说明中没有要求高LL拉筋,在软件里还用设置吗? 2、软件在计算剪力墙时,LL与剪力墙重合的部分计算拉筋了吗? 3、在LL其它属性中有一项侧面构造筋,什么时输入,而且我发现只要输侧面构造筋,LL拉筋处就显示A6,这个A6的间距用手动改吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在墙洞上智能布置连梁是不用输入侧面筋及拉筋,软件自动按墙的水平筋信息计算。 画线布置的连梁(没有剪力墙处),需要输入侧面筋及拉筋。 即重合部分软件会自动计算侧面筋、拉筋。
2011-04-20 19:49:40
-
你好!1、当设计文件中LL有侧面钢筋时,软件根据规范自己判断拉筋,也可以按设计要求输入。当设计未注明LL侧面筋时,LL侧面筋同剪力墙水平筋,因为LL属于剪力墙的一部分,见03G101-1第51页。 2、重合部分有侧面筋就计算了拉筋 3、侧面构造筋就是设计中有要求时按设计要求设置,无要求时按剪力墙水平筋直径间距设置,A6可以在剪力墙计算设置中修改
2011-04-20 20:00:12
-
用户您好:1、图纸说明中没有要求高LL拉筋,在软件里还用设置吗? 不用 2、软件在计算剪力墙时,LL与剪力墙重合的部分计算拉筋了吗? 计算 、在LL其它属性中有一项侧面构造筋,什么时输入,而且我发现只要输侧面构造筋,LL拉筋处就显示A6,这个A6的间距用手动改吗 ?当图纸上给你侧面钢筋时输入,没有给,就不用输,A6得间距可以根据实际情况填写,例如A6@200
2011-04-22 16:32:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看