me****@yahoo.com.cn 2011-04-20 20:15:45 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 751查看 3回答
LL附加侧面构造筋输入问题?
我的图纸上个别的连梁上写着,LL侧面构造筋同墙体水平筋,另附加C8@200,这个怎么输啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好:LL侧面构造筋同墙体水平筋 ,就是LL得侧面筋与剪力墙一样,所以LL不用输入钢筋,至于C8@200,你的弄清楚它是什么钢筋!才能知道在软件中怎么处理!
2011-04-22 16:34:39
-
你好,附加的钢筋在其他钢筋中输入 侧面钢筋和剪力墙相同的软件已经默认计算了 软件不会重复计算拉筋 连梁中不用输入拉筋了
2011-04-20 20:17:03
-
可以在其他钢筋中输入。
2011-04-20 20:26:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看