gjj7751 2011-04-21 08:21:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 488查看 3回答
剪力墙边缘构件箍筋问题
现场用剪力墙水平筋代替一道箍筋,我在暗柱上想直接标注箍筋根数,怎么设置?最好附图,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以把这个暗柱的箍筋间距设置为原来的1/2,如原来是A8@100,可设为A8@200。
2011-04-21 08:26:09
-
你好:现场怎么做那是他的事,你要按图纸的要求算量,剪力墙约束边缘构件一般考虑把暗柱加大到约束边缘的范围,两种箍筋都放在其他箍筋里输入,应该是间距不一样的。也可以在截面编辑里来定义放大后的暗柱。 如果现场办了签证才可以不按图纸做。截面编辑按软件提示要求去做就行了,钢筋按角筋布置和边筋布置,布置后可以定义钢筋的规格。
2011-04-21 08:44:22
-
在其他钢筋里输入
2011-04-21 08:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看