昵称非法 2011-04-21 14:22:12 | 山东省 其他专业 | 758查看 1回答
安装定额问题
山东省96安装定额1-4-27半硬质塑料管暗敷设和全统定额2-758半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配在适用性上有什么区别,为什么同一个工程有的部位套前面的定额,有的部位套后面的呢?是弱电套后面的?这个割算是施工单位报的,按理来说应该套高的定额啊,为什么弱电反而套了个少的呢?问题补充:还有*****-MR(FPC20-FWC)这个金属线槽是先从地下走的然后进入墙内的时候配管暗敷了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你打开定额含量及定额工作内容看一下,是有区别的; 2、1-4-27半硬质塑料管暗敷设是指的暗敷设,但不是在砖、混凝土结构中,有的是在钢结构中,顶棚内; 3、而2-758半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配是限定了管所处的具体位置; 4、位置不同,定额的用料就不同,工也不同,考虑的处理方式也不同; 5、其实如果位置是一样的,不用混套,有可能施工方套定额不是一个人套的;
2011-04-21 15:05:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看