狂风阵雨 2011-04-22 09:31:13 | 河北省 其他专业 | 562查看 4回答
安装预算类
管内穿线,照明线路(铜芯)导线截面(4mm2以内)和管内穿线,动力线路(铜芯)导线截面(4mm2以内) 这两项定额什么区别?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳照明系统负荷主要有灯具、插座(含空调插座)、吊扇等 动力系统的负荷一般为电梯、水泵、风机及其它动力设备 这二个系统的差别在于:动力负荷一般三相较多,设计施工时负荷平衡比较容易,负荷比较大,开关选用以电机型、配电型多,分断能力也要求大。配电装置一般选用坐地安装的大型开关柜、动力柜,传输电源一般采用电力电缆。照明负荷一般为单向负荷,设计安装时要注意三相平衡,负荷一般比较小,开关一般选用小型开关和翘板开关,断流容量比较小,配电装置一般采用挂墙或嵌强安装的箱体,传输电源一般为单支导线。动力系统中一般用电设备的额定功率都比较大,而照明系统中除了灯具插座等外,象一些小的用电负荷如5KW以下的空调都可以算作照明,5KW以上的负荷建议采用三相380V供电。
2011-04-22 09:50:25
-
是照明线路和动力线路,他们的安装费是不一样的,根据图纸给的条件是照明线路就套照明线的定额、否则就套动力线的定额。
2011-04-22 09:41:50
-
分别套照明和动力定额
2011-04-22 09:39:25
-
一个是照明线路一个是动力线路。他们的安装费是不一样的。
2011-04-22 09:36:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看