风雪 2011-04-22 11:06:32 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 358查看 2回答
框架柱钢筋软件计算出错
那个上通常筋1,但不可能扣掉那个-2600/3,因为是全通长, 你帮我看看
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 这个没有错误吧 上部通长筋与支座的上部钢筋搭接 上部只有四根钢筋 与制作的2b16搭接 原位标注优于集中 标注 不过这种设计没太见过 你的上部四根钢筋都扣减了吗 这个不可能啊 你截图上没有啊 你好好看看 应该是两根通长的 两根搭接的
2011-04-22 11:13:43
-
你的支座负筋标注有问题,支座负筋的根数要包括通常钢筋的根数 那你的上通筋不同长就是这个原因,你可以试试
2011-04-22 11:11:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看