• 柱箍筋不计算加密

    柱箍筋不计算加密区,比如一层6米高,我柱定义为@100/200,计算结果是30根箍筋,请问怎么回事,难道要手动调整?

    问题补充:当然定义了直径的,我输入的是A8@100/200,为什么6米就只有30根箍筋.

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好:柱子箍筋软件是自动考虑的哈。如果是在首层的话箍筋是加了基础层的箍筋的,在基础层软件里面柱子只计算基础内的2根箍筋和插筋,其他都是算在首层的哈。另外您在测试的时候一定要注意有没有绘制梁构件,因为节点区的高度是会影响柱子的加密根数的,在编辑钢筋里面您可以点开根数查看详细的计算式,如还有疑问请致电绵阳客服0816-2231410

    2011-05-05 08:16:28 

  • 你最好核实下 你的录入信息 然后绘制好该构件的上下层相邻构件 比如 基础、梁板等 在计算下看看 不然你就发来截图看看

    2011-04-26 14:59:23 

  • 你在定义柱的钢筋的时候,在箍筋栏输入@100/200,怎么能计算呢?没输入箍筋直径和钢筋级别啊。

    2011-04-24 06:01:26 

  • 柱箍筋不计算加密区,比如一层6米高,我柱定义为@100/200,计算结果是30根箍筋,请问怎么回事,难道要手动调整? 按照正常情况的话软件应该能计算的,因为软件是根据图集的要求设置的,你在查一查你的定义构件的信息有没有问题,你输@100/200也不对的,图纸上没有级别和直径吗,你对照图纸看一看。

    2011-04-24 06:44:39 

  • 你将属性值截图上传,大家分析分析原因何在。

    2011-04-24 06:34:14 

  • 应该没有定义加密区的长度吧 应该在新建工程时有提示 有点记不太清了

    2011-04-24 12:29:06 

  • 你好 你绘制了上下层的梁或者办构建了吗

    2011-04-24 13:54:52 

  • 你看下柱脚筋多长? 应该是大于6米的,对吧?

    2011-04-24 14:24:01 

  • 按正常来画是不会这样的。你也可以直接在柱属性里输入上下加密区长度试试看。

    2011-04-24 14:43:02 

  • 你这样的输入是不正确的|!!!钢筋级别+钢筋直径+间距!!

    2011-04-24 16:56:33 