ff****@163.com 2011-04-24 11:30:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3371查看 7回答
关于基础承台梁做框支梁时的锚固问题?
专家好!本人遇到了一个很头疼的问题~ 由于户型发生变更,原来的框架柱位置也发生了改变。但是,设计变更之前已经打了桩基,导致了基础层里面的基础承台梁改成了框支梁,来直接支撑柱子。现在有个问题,在GGJ2009里面,如何设置才能计算准确!?问题补充:1、如果用框支梁计算,计算结果是框支梁在承台里面没有设置箍筋啊
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:框支梁与基础梁有很大的差别,按图纸要求把所有的基础承台梁按框支梁来定义就行了。
2011-04-24 13:33:14
-
选中所有的承台梁直接在属性里改成基础梁就可以了
2011-04-24 11:38:53
-
定义承台、柱子、地框梁分别画。
2011-04-24 12:33:10
-
你好 设计变更框支梁应该与原来的承台梁变化很大 所以原来绘制的梁应该都要改 你只要在定义梁的时候将梁的类别改为框支梁 输入相应的信息 软件会自动计算的 如果变化不大的话 你可以利用软件提供的构建转换功能 将基础承台梁改成了框支梁
2011-04-24 13:46:08
-
可以手动编辑钢筋,然后锁定构件。
2011-04-24 18:47:13
-
把基础梁用构件转换功能改成框梁。
2011-04-24 22:37:44
-
框支梁的支座是框支柱,你说的这种情况就是梁上起柱,不应定义为框支梁。 问:如何截图啊 答:提问者已经发表问题就不能截图了,梁上起柱是很正常的情况,梁的类别是不会改变的,如果原来是承台梁,现在还是承台梁。
2011-04-25 15:56:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看