张伟 2011-04-24 16:36:18 | 重庆市 计价软件GBQ4.0 | 7098查看 2回答
风管套管如何套用定额?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程量计算规则 1.风管按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不扣除。 2.计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所在位置的长度。其直径和周长按图示尺寸展开,咬口重叠部分不加。 3.风管导流叶片按叶片的面积计算。 4.柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 5.软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。 6.风管检查孔重量,按本定额附录“国标通风部件标准重量表”计算。 7.风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。
2011-04-24 20:03:40
-
计算面积,套风管子目。
2011-04-24 16:38:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看