飘渺孤鸿影。 2011-04-24 16:42:35 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 5897查看 5回答
GGJ2009中‘柱/墙柱箍筋加密区范围包含错开距离’一般是否设置?
此错开距离是否就是连接区段,错开距离加密范围03G101并没有明确规定是否加密,请问该项设置如果设计未说明 是否可以随意调整? 如果调整为是,那么与搭接长度的加密范围是否重叠布置,还是软件自动扣减搭接长度加密区范围?还请高手详解!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,错开距离部位必须进行箍筋加密,错开部位就是钢筋连接区域一般有50%错开率,此部位是应力区域 箍筋不加密不符合抗震规范
2011-04-24 16:47:07
-
就是那0.3的lae 不会重叠布置 个人认为 选择否
2011-04-26 14:52:37
-
一般错开范围不加密的,设置为否。
2011-04-24 16:45:46
-
2楼说的对 箍筋不加密不符合抗震规范
2011-04-24 20:45:02
-
有争议,虽然08G101中说的是加密,但应该是山寨版101的图集,03G101中是大于0.3倍的LAE,如果这个距离是2米,都得加密,那施工单位肯定得哭死。
2011-04-24 20:52:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看