同一范围内有了跨板受力筋,还能布置板负筋吗?
同一范围内有了跨板受力筋,还能布置板负筋吗?,如图:绿色的负筋分布范围是从A到B还是到C呢,用板负筋还是KBSLJ定义好?蓝色的负筋分布范围是A到C吗?K10=A10@200.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳个人认为,已经布置了跨板受力筋,一般是不会再布置负筋的 这一段的负筋应该是在D-C的位置上的A-B之间是跨板受力筋
2013-06-04 18:30:32
-
你最好是问问设计,一般是不可能有的,但是有的设计是要加的,那是加强筋。
2013-06-05 08:16:01
-
是设计标注错误 选择其较大的范围布置钢筋。
2013-06-04 18:20:12
-
板支座负筋或跨板受力筋,都是需要有分布筋进行绑扎固定,负筋和跨板受力筋在属性中就可以输入分布筋的信息,图纸有时是不会有标注,必须看设计说明,如果设计说明还没有要求时,就要咨询设计了。
2013-06-04 20:40:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看