• 板负筋的问题

    各位好,向大家请教一个问题.........梁宽度为200mm....在布置板负筋的时候,单边标注位置为支座内边线...标注长度为850mm...用软件中提供的"测量两点工具"测量梁中心线到板负筋端点的距离也为850mm....请问这是为什么呢? 如果以支座内边线标注长度为850mm..那么测量梁中心线到板负筋端点的距离应为950mm才对呀... 如图如示:

    内边线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你最好按中心线标注,长度加上支座的数据(950),你试试看。 我让你将标注数据改写成950,我就一致时这样标注附近的,因为负筋的支座选择有时会不停命令的。

    2011-04-25 16:06:51 

  • 建议你看计算结果,别测量画在图上的长度

    2011-04-25 16:13:48 

  • 虽然测量的数据相同但是计算结果是不同的,设置到内边线为850时,软件会自己加上支座部分的钢筋长度如图;设置为支座中心时,钢筋长度也会自动区分。通过截图可以看出两个计算结果不同。

    梁宽

    答疑解惑

    2011-04-25 16:25:34 

  • 以支座内边线标注长度为850mm,定义负筋为支座内边线长度,布置后计算的长度软件会自动增加到梁中心,不影响计算长度;测量梁中心线到板负筋端点的距离也为850mm,是软件的问题,但不影响钢筋计算长度。

    2011-04-25 16:18:35 

  • 只要你是按设计要求标注,如“板上负筋标注的长度都是到梁中心线”或“板上负筋标注长度都是到梁内边线”,就可以了(现在设计上采用梁内边线的多,定义时最好定义为不含座,这样画起来方便,否则遇到梁总想它的宽度),这是千赢官网首页登录入口一个比较遗憾的问题之一,不影响计算结果。如果你的板高与层高不同你在动态视图中还会发现钢筋会漂在板上,但也不影响计算结果。

    2011-04-25 16:43:23 

  • 属性中改为支座内边线 然后汇总计算 然后编辑钢筋 点击这根负筋 查看长度即可 这种问题是软件显示问题 实际算量是准确的 还有一个需要注意的地方 就是你修改的时候要选中这跟负筋 然后修改 意思就是你要修改图元的信息 而不是建立构件上的信息

    2011-04-25 16:19:18 

  • 你好:你的板边支座负筋长度定义的是850,计算后应该是=850+板厚-两个保护层厚度+La就对了,你不要管它的长度是多少,与计算结果没有关系的。

    2011-04-25 16:45:41 

  • 你好 这个只是软件认为负筋标注的长度 你绘制多少你用测量两点的距离测量还是那个数 但是软件会根据你的双边边标注是否含支座 单边标注的位置来自动计算负筋的长度 比如说 你的问题 单边标注 支座内边线 标注长度为850mm 软件计算负筋是 850+200+弯折 如果是 单边标注 支座外边线 标注长度为850mm 软件计算负筋长度 850-200+弯折 你进行汇总计算 在编辑钢筋中看一下就明白了

    2011-04-25 16:27:28 

  • 把计算设置里改为负筋线长度不用管其他的结果正确

    2011-04-25 16:42:09 

  • 你的负筋信息和绘制都没问题。虽然实测长度值与标注值相等,但是软件会按照标注值加锚固来正确计算的。

    2011-04-25 16:59:38 

  • 你的输入和绘制都没有错,软件会按照标注长度值进行计算的,不会影响计算结果。

    2011-04-25 17:14:31 